Le chauffage perd de la pression : comment faire le plein d'eau ?

Bénédicte

19 Mars 2017 19:58


Si vous regardez régulièrement votre pression d'eau de chauffage, vous remarquerez qu'elle diminue légèrement à long terme. C'est tout à fait normal et il suffit de le remplir d'eau. Si vous n'avez pas cherché longtemps ou si la pression baisse rapidement, votre système de chauffage s'éteindra tôt ou tard et ne démarrera pas.

Quand le chauffage perd de la pression - trouver les causes ?
Grégoire

21 Mars 2017 04:38


Si votre système de chauffage perd trop rapidement de la pression et peut même s'éteindre, vous devez d'abord en trouver la cause.
Aimee

23 Mars 2017 00:23


Vérifiez que les tuyaux et les radiateurs visibles dans toute la maison ne fuient pas. Faites attention aux endroits humides du plancher ou des murs où les tuyaux sortent.
Mariette

23 Mars 2017 15:14


Recherchez également la conduite menant au réservoir de compensation de pression et à la pompe d'eau de chauffage. Tout doit être sec.
Marceline

24 Mars 2017 16:46


Si vous ne trouvez pas de cause évidente, remplissez à nouveau l'eau et surveillez le système pour voir s'il perd à nouveau de la pression.

Pour ajouter de l'eau à votre système de chauffage ?
Caroline

25 Mars 2017 02:19


La pression d'eau de chauffage doit idéalement se situer entre 1 et 2 bar. Vous pouvez le lire sur un manomètre.
Nicolette

25 Mars 2017 03:09


Ouvrez complètement les thermostats de tous les radiateurs et assurez-vous que la pompe à eau chaude fonctionne.
Sabine

25 Mars 2017 06:25


Votre installation de chauffage est équipée d'un tuyau élastique qui sert de raccord entre la conduite d'eau et le circuit de chauffage. Il y a des vannes des deux côtés.
Marin

25 Mars 2017 12:38

Sabine a écrit : Votre installation de chauffage est équipée d'un tuyau élastique qui sert de raccord entre la conduite d'eau et le circuit de chauffage. Il y a des vannes des deux côtés.
Ouvrez l'un d'entre eux d'abord, puis ouvrez l'autre. Pendant que l'eau s'écoule maintenant dans le circuit de chauffage, observez le manomètre. Fermer l’ entrée d’ eau à une bonne 2,5 bar.
Constantin

26 Mars 2017 03:32

Marin a écrit :
Sabine a écrit : Votre installation de chauffage est équipée d'un tuyau élastique qui sert de raccord entre la conduite d'eau et le circuit de chauffage. Il y a des vannes des deux côtés.
Ouvrez l'un d'entre eux d'abord, puis ouvrez l'autre. Pendant que l'eau s'écoule maintenant dans le circuit de chauffage, observez le manomètre. Fermer l’ entrée d’ eau à une bonne 2,5 bar.
L'étape suivante consiste à aérer tous les radiateurs pendant que la pompe du circuit de chauffage fonctionne. Commencez par le radiateur le plus bas et passez un par un au radiateur le plus haut.
Alice

26 Mars 2017 18:48


Pour ce faire, utilisez la clé spéciale pour ouvrir la vis de purge du radiateur jusqu' à ce qu'il n' y ait plus d'air, mais seulement de l'eau. Prenez un chiffon absorbant pour le garder propre et faites attention, l'eau peut être chaude.
Isidore

26 Mars 2017 22:07


Lorsque vous avez terminé, vérifiez la pression, elle doit être d'au moins 1 bar.
Tristan

28 Mars 2017 17:53


Dorénavant, vérifiez si le chauffage ne perd pas trop rapidement de pression. Si c'est le cas, vous devriez consulter un spécialiste, car cela pourrait provoquer une fuite de la tuyauterie dans le plancher ou sur les murs.
Répondre