Chauffage des gouttières : Consommation d'électricité : voici ce que vous devez garder à l'esprit

Nadine

08 Mars 2016 19:56


À première vue, la consommation électrique d'un système de chauffage de gouttière n' a aucun sens, car tout le monde sait qu'il ne pleut pas quand il gèle. Mais tu devrais t'en souvenir.
Rodolphe

09 Mars 2016 02:50


Après les chutes de neige, une plus grande quantité d'eau se trouve sur le toit sous forme de neige. Souvent, il gèle considérablement après les chutes de neige, le chenal devient glacial.
Auguste

09 Mars 2016 06:57


Vers midi, l'énergie solaire est suffisante pour dégeler la neige, l'eau de fonte, qui a des températures juste au-dessus du point de congélation, frappe la gouttière gelée et gèle. Dans certaines circonstances, il peut encore atteindre le tuyau de descente avant qu'il ne devienne de la glace.
Josephe

09 Mars 2016 09:50


La glace a une densité plus faible que l'eau, donc elle se dilate et peut faire éclater la gouttière ou le tuyau de descente. En outre, les célèbres glaçons de la gouttière peuvent également se former parce que l'eau ne peut pas s'écouler - un danger non négligeable pour les passants ou les voitures garées.
Anastasie

09 Mars 2016 15:18


Un chauffage de gouttière est judicieux et peut protéger votre propriété contre les dommages. Mais qu'en est-il de la consommation d'énergie?
Arianne

10 Mars 2016 10:29

Anastasie a écrit : Un chauffage de gouttière est judicieux et peut protéger votre propriété contre les dommages. Mais qu'en est-il de la consommation d'énergie?
Les systèmes de chauffage de gouttières conventionnels consomment 30W par mètre. Cela dépend donc de la longueur de la gouttière et de la hauteur des tuyaux de descente. Supposons que vous ayez 10 m de gouttière et 2 tuyaux de descente de 8 m chacun, puis le chauffage des gouttières consomme (10+2 x 8) x 30 W = 780 W.
Ninette

10 Mars 2016 17:06


Étant donné que la consommation d'énergie est assez élevée, vous devez contrôler le chauffage de la gouttière à l'aide d'un thermostat autorégulateur. Cela signifie que l'appareil de chauffage chauffe à 0°C avec env. 18 W et seulement s'il est dans l'eau glacée, la puissance maximale est atteinte.
Rochelle

11 Mars 2016 00:15


Le thermostat doit être réglé de manière à ce que le chauffage ne chauffe que dans la plage de température de +5°C à -10°C. Si c'est plus chaud, le caniveau ne peut pas geler. S'il fait plus froid, il ne dégèle pas, il n' y a pas d'eau qui pourrait causer un problème.
Paul

11 Mars 2016 13:15


Si vous voulez estimer la consommation d'électricité d'un système de chauffage de gouttière, vous devez estimer le nombre d'heures pendant lesquelles les températures mentionnées prévalent, ici vous pouvez certainement trouver les données météorologiques de la région pour vous aider. Tenez compte d'une consommation moyenne de 20 W par mètre lorsque vous utilisez un appareil de chauffage à régulation automatique.