Calcul de radiateur avec formule : comment ça marche
Tout d'abord, vous pouvez calculer les besoins en chaleur en fonction de la puissance calorifique des nouveaux radiateurs à l'aide de la formule habituelle, mais parfois vous pouvez également utiliser le système existant comme guide:
La formule pour le calcul du radiateur ?
Les nouveaux radiateurs compacts seront en tout cas capables de fournir la même puissance calorifique que votre ancien radiateur s'ils sont de même taille et possèdent au moins deux couches.
Des radiateurs compacts sont également disponibles avec trois couches, qui fournissent le rendement thermique le plus élevé par rapport à la taille.Serge a écrit : Les nouveaux radiateurs compacts seront en tout cas capables de fournir la même puissance calorifique que votre ancien radiateur s'ils sont de même taille et possèdent au moins deux couches.
Mais même si vous utilisez le type le plus courant, le radiateur à deux couches, vous pourrez peut-être l'acheter un peu plus petit que les anciens radiateurs à nervures après le calcul du radiateur.

Pour ce faire, vous devez d'abord savoir comment déterminer la puissance calorifique des nouveaux radiateurs. Ce n'est pas aussi simple que cela: l'indication de la puissance calorifique peut se baser sur différentes normes, qui ont servi de base à l'établissement de la norme, qui se trouvent d'abord dans les informations sur le radiateur.
Les normes se réfèrent à la température de l'eau de chauffage de la chaudière dans le système (débit), à la température de retour dans la chaudière (débit de retour) et à la température ambiante que vous souhaitez atteindre.
Les radiateurs marqués selon l'ancienne norme DIN 4707 (tube de départ 90, tuyau de retour 70 et pièce 20 degrés) sont décrits avec l'abréviation 90/70/20, mais ce marquage ne doit plus être rencontré et n'est mentionné ici qu' à titre indicatif.
La nouvelle norme DIN 4707 désigne un radiateur 70/55/20 (débit avant 70, débit de retour 55 et chambre à nouveau 20 degrés) que vous trouverez fréquemment en France. Cependant, il y a aussi la norme européenne EN 442 avec l'abréviation 75/65/20 (course préliminaire 75, course de retour 65 et chambre 20 degrés), qui pourrait également être acceptée par vous.
C'est au fabricant de décider s'il utilise le courant DIN 4707 ou EN 442 pour spécifier la puissance calorifique, et pour que le consommateur ne l'ait pas si facilement, les puissances calorifiques spécifiées selon ces normes diffèrent. La puissance calorifique spécifiée selon EN 442 est environ 1,2 fois la puissance calorifique selon DIN 4707.
Hélène a écrit : C'est au fabricant de décider s'il utilise le courant DIN 4707 ou EN 442 pour spécifier la puissance calorifique, et pour que le consommateur ne l'ait pas si facilement, les puissances calorifiques spécifiées selon ces normes diffèrent. La puissance calorifique spécifiée selon EN 442 est environ 1,2 fois la puissance calorifique selon DIN 4707.

Cependant, vous avez besoin de la puissance selon DIN 4707 pour calculer la formule suivante pour le calcul du radiateur. Dans le cas d'un radiateur dont la puissance est spécifiée selon EN 442, vous devez d'abord diviser cette valeur par 1,2.
La puissance calorifique requise est maintenant calculée selon la formule suivante: Vous pouvez calculer un besoin en chaleur de base de 100 watts par mètre carré, auquel s'ajoute un supplément de 20 watts s'il n' y a pas de vitrage isolant, un supplément de 10 watts si la maison est isolée et de 10 watts si les plafonds ont plus de 2,60 m de hauteur (toujours par mètre carré).
Le résultat est une puissance spécifique, par exemple pour une pièce d'environ 15 mètres carrés dans un bâtiment ancien isolé avec de hauts plafonds et sans fenêtres isolées, le résultat serait une valeur d'environ 2100 watts.
Vous pouvez combiner des radiateurs de dimensions différentes: certains préfèrent un grand radiateur, d'autres des radiateurs plus petits. Il y a également certaines distances minimales entre le radiateur et le seuil ou le plancher de la fenêtre, dont vous devez tenir compte lors du choix.
Il peut aussi être plus facile à faire ?
Si vos anciens radiateurs étaient en fait parfaits sur place et produisaient exactement la bonne chaleur, calculez simplement leur puissance calorifique et dépendez de ces valeurs lors de l'achat d'un nouveau radiateur.
La condition préalable est, bien entendu, que le système de chauffage donné ne soit pas modifié en fonction des températures de départ et de retour.
Pour ce faire, vous avez besoin d'un tableau dans lequel vous pouvez voir exactement quelle est la puissance des radiateurs à ailettes.

Ces tableaux sont souvent inclus dans les dépliants des radiateurs, et vous pouvez les avoir dans votre étagère avec les autres documents de chauffage. Si ce n'est pas le cas, il se peut que votre chauffagiste dispose d'un tel tableau ou que vous consultiez Internet.
La liste ci-dessous présente l'entraxe en cm, la profondeur, la hauteur et la largeur du radiateur en cm ainsi que la puissance calorifique selon les différentes normes DIN, la plupart du temps pour chaque élément individuel (chaque nervure). Multipliez cette puissance par le nombre de nervures et sachez ce que vos nouveaux radiateurs doivent faire.
Un autre conseil, si vous achetez les nouveaux radiateurs dans le commerce: demandez à quel prix exactement! Parfois, il ne s'agit que de radiateurs purs, parfois tous les accessoires sont inclus dans l'emballage, ce petit truc coûte cher!