Chauffage : Réglage de l'écartement
Vous avez besoin d'un thermomètre infrarouge et vous devriez choisir une journée fraîche pour ce projet.
Si vous possédez des robinets thermostatiques préréglables, notez la valeur et sortez tous les raccords de retour.
Si votre robinet thermostatique n'est pas réglable, fermez tous les raccords de retour. Compter le nombre de tours et tourner la vis de retour d'un quart de tour.
Réglez la température souhaitée (par ex. 22 degrés Celsius) dans une pièce (par ex. un salon).
Régler à nouveau le chauffage et attendre que la température de départ souhaitée soit atteinte.
Utilisez le thermomètre infrarouge pour mesurer la température de départ et de retour sur chaque radiateur - pour chaque radiateur, mesurez au même endroit!
Commencez par le radiateur le plus éloigné du brûleur. La température de départ mesurée est par ex. 70 °C et la température de retour mesurée est de 50 °C. La différence entre la température de départ et la température de retour est la dispersion; Il fait 20°C ici.
Modifiez ensuite le préréglage du thermostat sur tous les radiateurs de façon à ce que la répartition soit à peu près identique.
Si la température est trop élevée, réduire le préréglage du thermostat et fermer le raccord de retour d'environ 1/12.
Si la température ambiante est trop basse, augmenter le niveau de la courbe caractéristique d'environ 0,5 °C.
Si vous modifiez quelque chose sur un radiateur, le rapport de pression et de débit change sur tous les radiateurs. Par conséquent, vous ne devriez pas agir prématurément.Roland a écrit :
Si la température ambiante est trop basse, augmenter le niveau de la courbe caractéristique d'environ 0,5 °C.
Après quelques heures - cela peut aussi prendre des jours - vous devriez avoir obtenu approximativement la même répartition dans toutes les pièces. Ceci a réduit la température de consigne.
Enfin, augmenter le niveau de la courbe caractéristique de 1 à 2 °C. Remettez les thermostats du radiateur de votre appareil de chauffage à la valeur maximale désirée.