Les ronronnements de chauffage : qui peuvent aider
Publié : 09 Sep 2017 23:42
par Antoinette
Comme en principe, tout peut provoquer un ronflement du système de chauffage, des ventilateurs vibrants, des tuyaux desserrés ou des dommages au roulement des pompes ou des défauts dans le brûleur, vous devez d'abord essayer d'établir des connexions:
Publié : 10 Sep 2017 07:24
par Jérémie
Si l'appareil fredonne toujours en marche, cela indique un défaut du type mentionné. Si possible, essayez de faire fonctionner l'appareil de chauffage pendant une courte période sans tuyaux d'aspiration et d'évacuation d'air pour éliminer cette cause. Pour les installations de chauffage au gaz, cela doit toujours être fait par un spécialiste.
Publié : 10 Sep 2017 16:18
par Amaury
Vérifiez également si le système de chauffage fredonne sans ventilateur ni pompe. Avec certains appareils de chauffage, ces éléments peuvent être arrêtés au moins pour un essai.
Publié : 11 Sep 2017 17:11
par Seraphine
Amaury a écrit :
Vérifiez également si le système de chauffage fredonne sans ventilateur ni pompe. Avec certains appareils de chauffage, ces éléments peuvent être arrêtés au moins pour un essai.
Un problème très particulier, qui n'est souvent pas reconnu par les techniciens, est lorsque le chauffage fredonne habituellement dans un climat doux. Souvent, le bourdonnement s'arrête rapidement lorsque vous ouvrez les robinets thermostatiques des radiateurs. C'est une indication de vibrations auto-excitées (SES) dans la chambre de combustion.
Publié : 13 Sep 2017 04:33
par Pauline
Seraphine a écrit :Amaury a écrit :
Vérifiez également si le système de chauffage fredonne sans ventilateur ni pompe. Avec certains appareils de chauffage, ces éléments peuvent être arrêtés au moins pour un essai.
Un problème très particulier, qui n'est souvent pas reconnu par les techniciens, est lorsque le chauffage fredonne habituellement dans un climat doux. Souvent, le bourdonnement s'arrête rapidement lorsque vous ouvrez les robinets thermostatiques des radiateurs. C'est une indication de vibrations auto-excitées (SES) dans la chambre de combustion.
Attention: Placez une commande exacte et notez que les pièces qui sont installées à des fins de test uniquement seront reprises. De cette façon, vous vous protégez du fait que toutes sortes de choses sont installées au cours de cette réparation et le chauffage continue à bourdonner.
Publié : 13 Sep 2017 09:04
par César
Habituellement, ce problème est simplement dû à un mauvais réglage de l'appareil de chauffage. Malheureusement, les ramoneurs et les techniciens de service ajustent souvent le système de chauffage selon le principe - moins il y a de gaz d'échappement, mieux c'est - qu'il bourdonne ou non, c'est votre problème. Supposez que vous devez avoir des discussions avec le technicien.
Publié : 13 Sep 2017 21:55
par Amarante
Demander au technicien d'augmenter légèrement les valeurs de CO2 (ou pour les autres systèmes de mesure, l' O2) des gaz d'échappement. Il doit être calmement conforme aux valeurs maximales admissibles.
Publié : 15 Sep 2017 10:43
par Mathis
Testez dans les prochains jours si le chauffage fredonne encore. Sinon, les valeurs peuvent à nouveau être abaissées.
Publié : 15 Sep 2017 21:55
par David
Les buses peuvent être remplacées par d'autres si le chauffage ne bourdonne pas lorsque les valeurs de CO2 sont trop élevées. Le remplacement du brûleur peut également aider. Pour des raisons juridiques, vous ne pouvez pas et ne devez pas simplement changer les valeurs vous-même. Donc, s'il y a un bourdonnement, vous avez besoin d'un spécialiste en chauffage.