Remplacement du clapet de retour : Instructions

Jacques

14 Juil 2017 02:36


Un défaut du radiateur est susceptible de se produire lorsque le reste des radiateurs se réchauffe, mais le radiateur reste froid malgré toutes les mesures de routine. Tout d'abord, vérifiez s'il y a de l'air dedans et si une pression d'eau est appliquée.
Claire

14 Juil 2017 10:24


Il est également important de savoir que le robinet thermostatique ne cause pas de dysfonctionnement. Par conséquent, retirez le régulateur de la vanne et vérifiez si la petite goupille située au centre de la vanne peut être enfoncée avec une légère pression et ressortira ensuite. S'il s'agit d'un clapet à claquements lâches dans l'alésage sans pression de ressort, ce clapet est définitivement défectueux.

Aide en cas de fuites d'eau ?
Jérémie

14 Juil 2017 17:47

Claire a écrit : Il est également important de savoir que le robinet thermostatique ne cause pas de dysfonctionnement. Par conséquent, retirez le régulateur de la vanne et vérifiez si la petite goupille située au centre de la vanne peut être enfoncée avec une légère pression et ressortira ensuite. S'il s'agit d'un clapet à claquements lâches dans l'alésage sans pression de ressort, ce clapet est définitivement défectueux.

Aide en cas de fuites d'eau ?
Image

Comme il n' y a plus de coupure entre la vanne de retour et le câble chauffant, toute la conduite d'alimentation doit être vidangée. Avec un répartiteur au sol, vous pouvez couper la conduite concernée et vidanger l'eau jusqu' à ce que le radiateur défectueux soit "sec".
Rosalie

14 Juil 2017 19:55

Image

Pour ce faire, ouvrez la vanne de purge du dernier radiateur et débranchez la conduite de retour à un endroit approprié pour recueillir l'eau (autres radiateurs). Ensuite, débranchez le radiateur du raccord de retour. Le clapet de retour est toujours raccordé au raccord inférieur du radiateur.
Florentin

15 Juil 2017 07:28

Image

Dans les installations actuelles, les deux vannes de départ et de retour sont raccordées en une seule unité. Il doit alors être complètement renouvelé. En règle générale, les vannes peuvent être desserrées à l'aide de raccords vissés. Les anciens systèmes ont également des connexions soudées, qui peuvent ensuite être séparées avec la lampe à souder.
Cesaire

15 Juil 2017 19:49


Contrôler le passage du clapet de retour défectueux en soufflant. La vis de réglage (sous le couvercle) à l'avant doit être complètement ouverte. Si la vanne ne laisse pas passer d'air ou presque pas d'air, vous avez trouvé le défaut et pouvez être sûr qu'un nouveau clapet anti-retour réchauffera à nouveau votre radiateur.
Judith

15 Juil 2017 20:37

Cesaire a écrit : Contrôler le passage du clapet de retour défectueux en soufflant. La vis de réglage (sous le couvercle) à l'avant doit être complètement ouverte. Si la vanne ne laisse pas passer d'air ou presque pas d'air, vous avez trouvé le défaut et pouvez être sûr qu'un nouveau clapet anti-retour réchauffera à nouveau votre radiateur.
Après l'installation de la nouvelle pièce, fermez tous les raccords séparés et remplissez à nouveau avec de l'eau. Tous les radiateurs possibles doivent être purgés et le système doit être vérifié pour détecter les fuites. Alors rien n'empêche le chauffage.
Répondre