Installation d'eau domestique : fonction de contrôle
Les installations d'eau potable autorégulées sont commandées par un pressostat qui permet d'allumer la pompe en cas de chute de pression dans la chaudière et de pomper à nouveau l'eau douce jusqu' à ce que la pression maximale soit atteinte.
L'air comprimé dans la chaudière comprime l'eau du réservoir d'eau flexible dans le tuyau et un jet puissant sort au robinet. En cas de pression décroissante dans la chaudière, le débit d'eau diminue sensiblement et la fonction se répète à la valeur la plus basse réglée sur le pressostat.
La conduite d'aspiration doit être absolument étanche afin que la pompe à eau puisse générer une pression négative suffisante pour pomper l'eau du puits. Veillez à ce qu'il n' y ait pas de coudes dans la conduite d'aspiration où une bulle d'air peut se former.Aimee a écrit : L'air comprimé dans la chaudière comprime l'eau du réservoir d'eau flexible dans le tuyau et un jet puissant sort au robinet. En cas de pression décroissante dans la chaudière, le débit d'eau diminue sensiblement et la fonction se répète à la valeur la plus basse réglée sur le pressostat.
Pour vérifier le bon fonctionnement ?
Déterminez si la plage de pression dans la chaudière est dans les limites prescrites. Vous trouverez ces informations dans le mode d'emploi. Si la pression chute très rapidement lorsque la vanne est ouverte et que la pompe s'allume ou s'éteint fréquemment, vérifiez la pression d'air dans la chaudière.
Si la pression d'air est trop basse, la chaudière ne peut pas remplir sa fonction de tampon. Débranchez la prise de courant, vidangez l'eau jusqu' à ce que le manomètre soit tombé près de zéro et pompez l'air jusqu' à la marque prescrite.
Après le branchement, la pompe démarre immédiatement et doit recommencer à fonctionner à un rythme normal. En cas de problèmes d'aspiration, il faut vérifier que le tuyau d'aspiration ne présente pas de fuites.Éléonore a écrit :
Si la pression d'air est trop basse, la chaudière ne peut pas remplir sa fonction de tampon. Débranchez la prise de courant, vidangez l'eau jusqu' à ce que le manomètre soit tombé près de zéro et pompez l'air jusqu' à la marque prescrite.
Les bulles d'air dans l'eau sont une indication certaine d'un tuyau d'aspiration qui fuit. Cependant, ils ne sont visibles que si les lignes sont transparentes. Faites attention aux bruits d'éternuement lorsqu'un robinet est ouvert ou lorsqu'il glousse dans la chaudière.
Il peut être nécessaire de trouver la pièce défectueuse. un travail de patient. La recherche ne peut être effectuée que si la station d'eau domestique fonctionne, à moins que la fuite soit si importante que l'eau s'échappe au repos. Brossez toutes les connexions avec de l'eau et écoutez les bruits de sifflement.