Chauffage : Réglage de l'écartement
-
Marc
Vous avez besoin d'un thermomètre infrarouge et vous devriez choisir une journée fraîche pour ce projet.
-
Bastien
Si vous possédez des robinets thermostatiques préréglables, notez la valeur et sortez tous les raccords de retour.
-
Axelle
Si votre robinet thermostatique n'est pas réglable, fermez tous les raccords de retour. Compter le nombre de tours et tourner la vis de retour d'un quart de tour.
-
Alphonsine
Réglez la température souhaitée (par ex. 22 degrés Celsius) dans une pièce (par ex. un salon).
-
Ambroise
Régler à nouveau le chauffage et attendre que la température de départ souhaitée soit atteinte.
-
Christine
Utilisez le thermomètre infrarouge pour mesurer la température de départ et de retour sur chaque radiateur - pour chaque radiateur, mesurez au même endroit!
-
Chantal
Commencez par le radiateur le plus éloigné du brûleur. La température de départ mesurée est par ex. 70 °C et la température de retour mesurée est de 50 °C. La différence entre la température de départ et la température de retour est la dispersion; Il fait 20°C ici.
-
Theo

Modifiez ensuite le préréglage du thermostat sur tous les radiateurs de façon à ce que la répartition soit à peu près identique.
-
Roger
Si la température est trop élevée, réduire le préréglage du thermostat et fermer le raccord de retour d'environ 1/12.
-
Roland

Si la température ambiante est trop basse, augmenter le niveau de la courbe caractéristique d'environ 0,5 °C.
-
Josue
Si vous modifiez quelque chose sur un radiateur, le rapport de pression et de débit change sur tous les radiateurs. Par conséquent, vous ne devriez pas agir prématurément.Roland a écrit :
Si la température ambiante est trop basse, augmenter le niveau de la courbe caractéristique d'environ 0,5 °C.
-
Roxanne
Après quelques heures - cela peut aussi prendre des jours - vous devriez avoir obtenu approximativement la même répartition dans toutes les pièces. Ceci a réduit la température de consigne.
-
Rodolph
Enfin, augmenter le niveau de la courbe caractéristique de 1 à 2 °C. Remettez les thermostats du radiateur de votre appareil de chauffage à la valeur maximale désirée.